Welche fünf Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag nennt die DIN VDE 0100-410?

Rückseite

Basisschutz, Fehlerschutz, Zusatzschutz, Schutz durch Trennung, Schutz durch Kleinspannung (SELV/PELV).

STANDARD

Was versteht man unter Basisschutz nach DIN VDE 0100-410?

Rückseite

Schutz vor direktem Berühren aktiver Teile durch Isolierung, Abdeckungen, Gehäuse oder Umhüllungen (Schutzart IP2X).

STANDARD

Welche Funktion hat der Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren)?

Rückseite

Automatische Abschaltung der Stromversorgung bei Fehlerstrom durch Überstrom- oder Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen bei Überschreiten der Berührungsspannung.

STANDARD

Ab welchem Nennfehlerstrom schützt ein FI-Schalter (RCCB) Personen vor ventrikulärem Flimmern?

Rückseite

30 mA Nennfehlerstrom (IΔn ≤ 30 mA) für zusätzlichen Schutz und Schutz in besonderen Bereichen.

STANDARD

Was ist der Unterschied zwischen RCCB (FI) und RCBO (FI/LS)?

Rückseite

RCCB schützt nur vor Fehlerströmen, RCBO kombiniert Fehlerstrom- und Überstromschutz in einem Gerät (Leitungsschutz + FI).

STANDARD

Welche maximalen Berührungsspannungen gelten für AC-Systeme nach DIN VDE 0100-410?

Rückseite

50 V AC (effektiv) für trockene Räume, 25 V AC für feuchte/beengte Räume, 12 V AC für medizinische Bereiche.

STANDARD

Was bezeichnet die Schutzart IP2X?

Rückseite

Schutz gegen feste Fremdkörper ≥ 12,5 mm (Finger) und Zugang zu gefährlichen Teilen mit dem Finger – Mindeststandard für Basisschutz.

STANDARD

Wann ist eine Isolationsüberwachung (IMD) in IT-Systemen vorgeschrieben?

Rückseite

Immer – IT-Systeme benötigen eine Isolationsüberwachungseinrichtung, die bei Erstfehler alarmiert, ohne abzuschalten.

STANDARD

Was ist der Unterschied zwischen SELV und PELV?

Rückseite

SELV: sichere Kleinspannung, galvanisch getrennt, nicht geerdet. PELV: schutzkleinspannung, galvanisch getrennt, ein Pol geerdet.

STANDARD

Welche Prüfung ist für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCCB) mindestens jährlich erforderlich?

Rückseite

Prüfung der Auslösezeit und des Auslösefehlerstroms durch Betätigen der Prüftaste (Funktionsprüfung) sowie messtechnische Prüfung alle 4 Jahre.

STANDARD

Was besagt die 5-Sekunden-Regel bei Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen?

Rückseite

Bei Fehlerströmen ≤ 5 × IΔn muss die Abschaltung innerhalb von 5 s erfolgen (für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit IΔn ≤ 30 mA).

STANDARD

Welche Aufgabe hat der Schutzleiter (PE) im TN-System?

Rückseite

Führt Fehlerstrom bei Körperkurzschluss zum Sternpunkt der Quelle, ermöglicht Auslösung der Überstromschutzeinrichtung.

STANDARD

Was ist der maximale zulässige Schleifenwiderstand Z_S für einen Leitungsschutzschalter B16 bei 230 V?

Rückseite

Ca. 2,9 Ω (nach DIN VDE 0100-410, Tabelle 41.1) für automatische Abschaltung innerhalb von 0,4 s bei TN-System.

STANDARD

Welche Schutzmaßnahme ist in medizinisch genutzten Bereichen (Gruppe 2) für Operationssäle vorgeschrieben?

Rückseite

IT-System mit Isolationsüberwachung, eine Abschaltung beim Erstfehler ist nicht zulässig – Versorgungssicherheit hat Vorrang.

STANDARD

Was bedeutet der Begriff 'Schutz durch Trennung' (elektrische Trennung)?

Rückseite

Versorgung eines einzelnen Verbrauchers über einen Trenntrafo ohne Erdung des Sekundärkreises – kein Fehlerstromkreis bei Erstfehler.