Ingenieurwissenschaften Elektrotechnik – Sicherheit und Schutz
Karteikarten zum Thema „Ingenieurwissenschaften“ · 15 Karten · von atrio. Beispiele: Welche fünf Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag nennt die DIN VDE …
Karten
15 KartenWelche fünf Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag nennt die DIN VDE 0100-410?
Rückseite
Basisschutz, Fehlerschutz, Zusatzschutz, Schutz durch Trennung, Schutz durch Kleinspannung (SELV/PELV).
Was versteht man unter Basisschutz nach DIN VDE 0100-410?
Rückseite
Schutz vor direktem Berühren aktiver Teile durch Isolierung, Abdeckungen, Gehäuse oder Umhüllungen (Schutzart IP2X).
Welche Funktion hat der Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren)?
Rückseite
Automatische Abschaltung der Stromversorgung bei Fehlerstrom durch Überstrom- oder Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen bei Überschreiten der Berührungsspannung.
Ab welchem Nennfehlerstrom schützt ein FI-Schalter (RCCB) Personen vor ventrikulärem Flimmern?
Rückseite
30 mA Nennfehlerstrom (IΔn ≤ 30 mA) für zusätzlichen Schutz und Schutz in besonderen Bereichen.
Was ist der Unterschied zwischen RCCB (FI) und RCBO (FI/LS)?
Rückseite
RCCB schützt nur vor Fehlerströmen, RCBO kombiniert Fehlerstrom- und Überstromschutz in einem Gerät (Leitungsschutz + FI).
Welche maximalen Berührungsspannungen gelten für AC-Systeme nach DIN VDE 0100-410?
Rückseite
50 V AC (effektiv) für trockene Räume, 25 V AC für feuchte/beengte Räume, 12 V AC für medizinische Bereiche.
Was bezeichnet die Schutzart IP2X?
Rückseite
Schutz gegen feste Fremdkörper ≥ 12,5 mm (Finger) und Zugang zu gefährlichen Teilen mit dem Finger – Mindeststandard für Basisschutz.
Wann ist eine Isolationsüberwachung (IMD) in IT-Systemen vorgeschrieben?
Rückseite
Immer – IT-Systeme benötigen eine Isolationsüberwachungseinrichtung, die bei Erstfehler alarmiert, ohne abzuschalten.
Was ist der Unterschied zwischen SELV und PELV?
Rückseite
SELV: sichere Kleinspannung, galvanisch getrennt, nicht geerdet. PELV: schutzkleinspannung, galvanisch getrennt, ein Pol geerdet.
Welche Prüfung ist für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCCB) mindestens jährlich erforderlich?
Rückseite
Prüfung der Auslösezeit und des Auslösefehlerstroms durch Betätigen der Prüftaste (Funktionsprüfung) sowie messtechnische Prüfung alle 4 Jahre.
Was besagt die 5-Sekunden-Regel bei Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen?
Rückseite
Bei Fehlerströmen ≤ 5 × IΔn muss die Abschaltung innerhalb von 5 s erfolgen (für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit IΔn ≤ 30 mA).
Welche Aufgabe hat der Schutzleiter (PE) im TN-System?
Rückseite
Führt Fehlerstrom bei Körperkurzschluss zum Sternpunkt der Quelle, ermöglicht Auslösung der Überstromschutzeinrichtung.
Was ist der maximale zulässige Schleifenwiderstand Z_S für einen Leitungsschutzschalter B16 bei 230 V?
Rückseite
Ca. 2,9 Ω (nach DIN VDE 0100-410, Tabelle 41.1) für automatische Abschaltung innerhalb von 0,4 s bei TN-System.
Welche Schutzmaßnahme ist in medizinisch genutzten Bereichen (Gruppe 2) für Operationssäle vorgeschrieben?
Rückseite
IT-System mit Isolationsüberwachung, eine Abschaltung beim Erstfehler ist nicht zulässig – Versorgungssicherheit hat Vorrang.
Was bedeutet der Begriff 'Schutz durch Trennung' (elektrische Trennung)?
Rückseite
Versorgung eines einzelnen Verbrauchers über einen Trenntrafo ohne Erdung des Sekundärkreises – kein Fehlerstromkreis bei Erstfehler.